多余的线接M或接PE屏蔽层均可。


20m的电缆长度不算长。关键是编码器信号不好,不一定都是电缆的问题。比如说,电机台座与直流控制柜的等电位是否做到位?比如说,编码器本身是否有震动?联轴器是否可靠?等等,都要确认一下。


可以先用电势反馈形式空载运行直流电机,检查编码器的脉冲信号是否稳定,然后再做分析和判断。