回复:生产线24h不停机,S120现在想修改参数,然后ram到rom,会影响停机么?

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-10 06:46:25

41楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2019-07-09 06:33:51的发言 >40楼

    楼主一说这个24H不停机我就很理解你的心情了,停机一次损失很大,这个时候肯定压力山大,我最开始上班的的时候订单太多一遇到停机,连董事长都要过问。。。。。。

    但是屏蔽这个也不是长久之计,最好还是知道具体的原因,要不然类似的问题还是想着屏蔽,终究不知道问题的根源在哪里。说到这个我想起了以前遇到的MM430变频器的出现的通讯故障了,我们也把这个屏蔽过临时用过,但是后面还是一点点的排查,把故障消除了,因为我们都担心把故障屏蔽后出现啥不可预料的安全隐患,安全事故,到时候一旦出了问题,谁来背锅呢?

以下是引用古ben在2019-04-06 19:09:48的发言 >8楼:这个F31118故障时偶...

引用8楼详细内容:

这个F31118故障时偶然发生的啊,可能是emc的问题,我们能做的都做了, 能换的都换了, 为了以防万一,将这种偶发性的故障,屏蔽掉是可以的啊。

上次F31118编码器故障,wincc的画面录到的曲线,速度一点波动都没有。它就是报了故障,  复位开机运行三个月,一点问题都没有。我们生产线很少有停机的机会。所以现在想在线修改P2118和P2119将这个F31118故障屏蔽掉。

以下是引用kdrjl在2019-04-06 18:04:42的发言 >6楼:S120的简易操作面...

引用6楼详细内容:

S120的简易操作面板P20上,有一个小“s”标记,说明有新改的参数没存盘,存盘以后,这个“s”自动消失。不影响运行的。


另外,屏蔽编码器信号故障可不是好事情呦。还是老老实实的处理故障为好呀。

以下是引用古ben在2019-04-06 16:20:22的发言 >:就好比屏蔽F31118...

引用详细内容:

就好比屏蔽F31118这个故障,用P2118和p2119两个参数,是可以在设备运行时修改的, 但是我不敢点击ram到rom,怕会导致变频器停机。 设备停一次机损失很大的。

说得极是,

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!