以下是引用ZD_JY在2019-07-09 16:52:54的发言 >39楼

@北雪雪纷飞 ,谢谢北版,我这边有一个现场,直流电机功率1000kw,在电机轴头的编码器波动很大,编码器电缆20米左右,已经换了好多种电缆,最近换的一种0.25mm的两两双绞带屏蔽的还是不行,效果好一点,故障还是有,偶尔出现

以下是引用北雪雪纷飞在2019-07-09 16:29:16的发言 >38楼:我一般是这么做的,...

引用38楼详细内容:

我一般是这么做的,有时也直接悬空。

以下是引用ZD_JY在2019-07-09 16:18:00的发言 >37楼:@威师爷 ,@北雪...

引用37楼详细内容:

@威师爷@北雪雪纷飞@kdrjl ,西门子CPU312C这种只能接单极性的增量编码器,如果配编码器电缆,我看编码器专用电缆都是八芯两两双绞,多余的线都和屏蔽层接在一块吗?然后再接地?谢谢

我都是使用编码器的专用电缆,不要使用一般的信号电缆,双绞带屏蔽也不行,高频信号差,不要跟动力电缆混一起,


现在的生产线,专用电缆,单独桥架,林德编码器。电机后端有接地碳刷,

环境干燥的已经使用了七年没出过问题。

高温高湿的已经使用了三年没出过问题。

之前那几十台电机可是遍地开花啊,