回复:1200plc udp通讯数据接受滞后

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-10 14:04:15

3楼

1检查一下1200接收块的ndr,done,error等管角状态
,可以比较一下发送和接收的数据次数是否相等,可以用计数器编程。
2降低一下发送频率试试。
3看看plc扫描周期是多少,过长的话,可以把接收块放其它ob块。