恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-10 14:18:29
2楼
端点A(0,-20);B(13824,80) AB之间线段方程(注意线段有范围的带入求K/B即可 Y=KX+B)
一楼给楼主已经说的,很详细了。
举个例子。我有一个压力传感器,0-5V,对应0-10bar
那么模拟量通道是0-27648 对应0-10V
楼主算一下5V,是不是13824,那么数值X和电压Y的关系就是Y=X/2764.8
电压Y=通道数值/2764.8 注意,通道数值是word,需要转成实数
0-5V对应0-10bar 压力=电压值*2
这样,其实,是个数学题
压力=(通道值/2764.8)*2
没仔细看。按照你的情况来。温度范围:-20 - 80度,电压范围0-5V
输出-20到80,输入0-5,这是Y=Kx+b
你自己算下啊 温度=20*电压-20
温度=20*(通道值/2764.8)-20
就是这个了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主