以下是引用holdkcsxyz在2019-07-10 10:15:31的发言 >1楼

端点A(0,-20);B(13824,80) AB之间线段方程(注意线段有范围的带入求K/B即可 Y=KX+B)

一楼给楼主已经说的,很详细了。

举个例子。我有一个压力传感器,0-5V,对应0-10bar

那么模拟量通道是0-27648  对应0-10V

楼主算一下5V,是不是13824,那么数值X和电压Y的关系就是Y=X/2764.8  

电压Y=通道数值/2764.8   注意,通道数值是word,需要转成实数

0-5V对应0-10bar   压力=电压值*2

这样,其实,是个数学题

压力=(通道值/2764.8)*2



没仔细看。按照你的情况来。温度范围:-20 - 80度,电压范围0-5V

输出-20到80,输入0-5,这是Y=Kx+b

你自己算下啊   温度=20*电压-20

温度=20*(通道值/2764.8)-20