回复:大功率驱动柜冷却方式的选择

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-10 20:53:03

11楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2019-07-10 20:28:06的发言 >10楼

什么情况下用驱动器本身风扇强制风冷?


我觉得这个只能是针对小功率的而且负载不重的情况下,比如几千瓦以下的,发热量不大,柜门安装风机即可。


对于上百千瓦的装机装柜,这样的方法不大好控制,如果引进风进来,湿度不能大,没有粉尘,没有腐蚀性气体,而且夏天天气到了40,引进来的风也是个问题,


对于大功率的还是配电室加空调,

  其实,风冷的要求,对于大小功率的驱动都一样。

无粉尘、非腐蚀性、导电性的要求。对于湿度,其实要求就是不凝露。即便是湿度90%也没关系。

风冷靠的是空气密度。真空,再大的散热器也是没用处。而干空气的密度仅在4摄氏度为最大值,而随着温度变化,气压(气压其实也表示气体密度)变化降低。所以风冷在海拔1000米以上就要降容。


水冷其实最终也要排放到大气,最后一关失败,照样完蛋。

对吧?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?