至于大家说的风冷,我曾经给一台西门子394KW直流电机改造过风冷方式。
原风冷4KW电机就近安装,冷却空气用无纺布过滤,由于工厂环境很差,一天运行下来那块无纺布基本成了一块防雨布,严重影响到电机的散热问题。
由于工厂空间影响,上部有15T行车通过,我只能通过几个弯曲才做好的,镀锌板做通风管道,直接从工厂边的配电房处引入一个通风口,也是考虑到空间气温和湿度的原因。现在,好多了,也不需要老是为那块防雨布担心了,对电机冷却的维保工作明显降低。真所谓长疼不如短疼,大大的疼一次,嘿嘿,问题反而痊愈了。
看似小问题,如果遇见还真的头痛。
精华帖版主置评:没错,专门的进风管是确保干净冷却风量的关键。前端集中做好除尘、除湿、冷却既方便,又有效。