回复:G120故障处理过程中出现F003和F0395报警

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23176
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-11 17:42:10

3楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2019-07-11 17:37:49的发言 >2楼

BOP面板也没有呀。

以下是引用yming在2019-07-11 16:58:09的发言 >1楼:这是从前的G120。可...

引用1楼详细内容:

这是从前的G120。

可以在BOP上,按Fn键确认报警和故障。


第二张照片上不就是BOP么?

按那个Fn键就确认、消除报警、故障了。

和在STARTER软件中功能效果一样。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8118条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。