TP177用prosave无法连接

已锁定

students

  • 帖子

    351
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2011-12-09

普通 普通 如何晋级?

TP177用prosave无法连接

4523

5

2019-07-11 19:45:35

  今天做TP177A和TP177B DP-6面板备份时,出现了没有弄明白的问题,用 pc adapt A2做备份连接触摸屏联不上,之前用此适配器做过相同型号触摸屏的备份,选择接口MPI,1.5M,我仔细检查的通讯口和参数设定,没有问题。试了好几台设备都是一样的情况,没办法用pc/ppi电缆连接是可以,但是到1/5的条框出现后,一直停着不动了。

    可以确认的是两个适配器都是好的,PC adapt A2硬件自检ok,连接S7-200 CPU没有问题,怀疑是Prosave软件有问题,卸掉了V13 SP1版本的,安装了V9.0.3.0版本的,修复了适配器的驱动,还是连接不上,正当我犯愁的时候,用默认的保存文件的路径试了一把,ok了,但是与路径没有关系(后来换了其他路径ok的)。

      1.没有想明白是什么问题,能否指点下,还有什么情况会导致这样的问题?

      2.HMI面板没有源文件,TP177是没办法回传程序的,PROSAVE做的全局的备份,遇到不同型号的无法使用,用什么方法能移植到其他型号的HMI上?

      感谢各位,谢谢!


     

TP177用prosave无法连接 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32951条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。