quote:以下是引用yming在2004-09-04 23:16:37的发言:quote:以下是引用李岩在2004-09-04 03:51:05的发言:
yming老师,你的观点我不赞成,因为有集肤效应,所有相同截面的软线(多心)比硬线载流量要大一些。因为软线的表面积要大。
同意你的观点。可是工频时可以忽略吧。
硬线是指独根,软线是指多股。
工频、固定走线还是单芯便宜。车间内电流大一般还可选用母线排。埋入地下要用铠装电缆。这些属于固定投资,要选择大一些的截面为好,一旦出问题,就会停产,可不好办了。具体的载流量可查手册。一般6-10A\mm2,视绝缘材料、散热情况而定。