回复:1214C C DC ALY modbustcp 通讯问题

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-12 17:45:55

3楼

展开查看
以下是引用小苗子在2019-07-12 13:13:50的发言 >2楼

老哥,你那个S7-1200 Modbus TCP 则是怎么做的超链接啊,下次,我试试,好上档次啊

以下是引用yming在2019-07-10 12:52:52的发言 >1楼:7001、7002都没问题...

引用1楼详细内容:

7001、7002都没问题。

8xxx就有问题了。

Modbus TCP 是很简单的。

我写过一个连载,你找找看一看吧。


S7-1200 Modbus TCP

写帖子、回复的时候,上面有个“锁链”的图标。

各种排版功能,你可以尝试一下;使帖子生动活泼些。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。