以下是引用西山炮台在2019-07-12 15:51:50的发言 >20楼

有些客户的招标要求,变频控制柜,防护等级IP65

这样的柜子怎么做?加机柜空调?采用穿墙式安装?

毕竟IP65的6,是指连细小的灰尘都不让进入的。



以下是引用麦福明在2019-07-11 16:43:30的发言 >14楼:是的,对应大功率驱...

引用14楼详细内容:

是的,对应大功率驱动器,最好的方式就是用驱动器本身的风扇进行冷却,但电柜要做好进风口和出风口,风口的面积要足够大,这种性价比是最高的(对设备制造商来说)

进风口的过滤网不同,柜子的防护等级也会不同,从ip54到ip43,其实绝大部分的应用场合ip43足够了。


以下是引用Zane在2019-07-11 00:04:15的发言 >13楼:这说明成套商根本就...

引用13楼详细内容:

这说明成套商根本就没有做过S120成套,也没看过安装手册

客户犯傻很正常,你跟着犯傻就不正常了。