27楼

1 97年,曾做过一台250kw加热炉助燃风机的变频器改造,改造前半年开始统计在风机挡板调风量时的电耗,改造后跟了三个月,电耗平均节约了77kw,效果明显,折算吨钢电耗约1.74,但在生产报表上的吨钢电耗上看不出来他的影响,或许是功率小了。

2.后来外面公司在我公司做大型风机水泵的合同能源管理模式下的变频改造,节电量不会以吨钢电耗这个指标来衡量改造的节电效果,改造前会在改造设备的进线端加电表,以它为参考。

3.交直流系统哪个节能,我没有实际的案例数据作对比,个人觉得在轧制负载相同的前提下,变流装置和电机的综合效率,交流的优于直流,变频器的整流回路的导通角基本稳定,而直流整流回路的导通角会随负载及转速变化,总体会小于变频器的;其二,直流电机的总消耗功率包括励磁回路。

4.吨钢电耗反映了该单位的工艺水平及设备的可开动率,涉及面广,改造前后的对比也是相对的,就好像一条腿站在江水中,当另一条腿迈进这条江时,微观上讲,它以不是同一条江了。

说的比较啰嗦,见笑了。