回复:V20如何实现MOP与固定频率的切换

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37197
  • 精华

    455
  • 被关注

    1482

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-13 00:21:43

4楼

展开查看
以下是引用TigerLau在2019-07-12 11:56:53的发言 >

首先感谢kdrjl,我在西家找到了这篇文章,受益颇多.Thank you so much once again! 但是遇到这样一个问题。

   DI1   正转  DI2 反转  DI3 固定频率  DI4 数据组切换

   方案要求:DI1,DI2实现正反转 ,速度有MOP给定;当低速时需要固定频率1;当高速时需要固定频率2;

   问题:当DI4作为数据组切换时,单单一个DI3无法实现两个固定频率,只能实现一个MOP和

  固定频率1,有没有好的办法解决这个问题,感谢大神们!

当参数组1时,MOP控制,当参数组2时,固定值设置控制。这里参数组2 包括了高速和低速的两个固定值的设置。

我是你的朋友