恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-13 07:37:17
1楼
"如果未使用该通道,不会报任何错,一但使用该通道,EM AM06的DIAG和通道0 一直闪红灯,求解,这是为什么呢?" 不太理解你的这话的意思。
应该是:
如果在系统块中没有组态(没有使用,空着)通道0的输出,并且通道0没有负载,下载后使用时不会报警。
如果在系统块中组态通道0的输出为电流方式,并且通道0没有接负载(没有电流输出),下载后使用时报警--断线。针对这种情况,不要让通道0开路,在输出端子随便接一个200-500欧姆电阻,或者用电线直接短接通道0的输出端子,这样就不会报警了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主