回复:大功率驱动柜冷却方式的选择

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9198
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-13 11:30:58

27楼

展开查看
以下是引用李文华在2019-07-12 23:42:43的发言 >

用镀锌钢网做门

我的空调房是采用隔热岩棉板,板厚大概50mm,隔热保温、防火非常好,再加一个5匹的立式空调进行对电柜的冷却,效果还是好的。另外,这个空调房由于相对密封,外界的灰尘什么的就不容易进入到电柜的那些功率元件的散热器上,之前,一个季度用氮气吹扫,现在基本是一年吹扫一次了,降低了人工工作量。

你为什么要镀锌钢网?通风循环、热交换原因?没有这个必要,就是靠空调的内机换热器进行热交换。

说实在现在国内空调质量确实做的不错的,到是那些所谓的电柜空调(用过3、4个品牌的)使用一、二年效果明显下降。

28楼说的有道理,我也是在空调房的顶部,挂了一个直径600mm的轴流风扇进行热交换的。

精华帖版主置评:空调房的使用效果。不错。-yming