回复:大功率驱动柜冷却方式的选择

qqzxx123

  • 帖子

    784
  • 精华

    4
  • 被关注

    266

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-13 17:00:55

29楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-07-13 11:30:58的发言 >27楼

我的空调房是采用隔热岩棉板,板厚大概50mm,隔热保温、防火非常好,再加一个5匹的立式空调进行对电柜的冷却,效果还是好的。另外,这个空调房由于相对密封,外界的灰尘什么的就不容易进入到电柜的那些功率元件的散热器上,之前,一个季度用氮气吹扫,现在基本是一年吹扫一次了,降低了人工工作量。

你为什么要镀锌钢网?通风循环、热交换原因?没有这个必要,就是靠空调的内机换热器进行热交换。

说实在现在国内空调质量确实做的不错的,到是那些所谓的电柜空调(用过3、4个品牌的)使用一、二年效果明显下降。

28楼说的有道理,我也是在空调房的顶部,挂了一个直径600mm的轴流风扇进行热交换的。

以下是引用李文华在2019-07-12 23:42:43的发言 >:用镀锌钢网做门

引用详细内容:

用镀锌钢网做门

还是空调房好!

首先会比较干净,减少维护,降低故障率。我这里的西门子高压变频器曾被西门子售后拍照,说再这样脏就拒绝售后!

再者,炎炎夏日在空调屋干活真舒服!

配置空调的时候最好比发热量大一号,能把温度降下来,不至于空调压缩机一直在拼命工作

good good study,day day up!!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。