回复:6SE70与S120编码器功能探讨

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-14 11:29:43

11楼

展开查看
以下是引用老兵在2019-07-14 08:53:30的发言 >

看参数P2515/P2514

兵版,这个r0180.3,没有哪里可以让它变为1啊,感觉这个位置控制是跟EPOS一起用的吧。我把位置模式选上了,也不行。(position control/basisic positioner)都选上了,也不行,r0108.3还是没有激活。

会不会是跟 报文有关系啊,得选111报文?我现在是定义好了报文了,不想改别的报文了。

还得指点一下了




Keep calm and carry on!!!