回复:tia v15中组态TO工艺对象找不到驱动装置上的编码器

yucccc

  • 帖子

    139
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2011-08-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-14 15:24:47

2楼

展开查看
以下是引用yming在2019-07-14 09:27:24的发言 >

你这种配置,电机编码器是由驱动器使用的。位置环在驱动器上,不在PLC控制器上。

PLC只是给出位置指令。

上面是使用102报文,无法组态编码器,但是使用报文3却可以组态编码器,难道1200Cpu在工艺对象中无法使用102报文?