第一次做smart200DP通讯的菜鸟

已锁定

茄子辣椒

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2018-12-22

普通 普通 如何晋级?

第一次做smart200DP通讯的菜鸟

5520

1

2019-07-14 16:20:19

展开查看
引用自找答案,问题ID:219998

我们用的smart200PLC,DP通讯做从站,甲方给要通讯方式,通讯点表,配置方式,流程画面截图,GSD文件信息。请问这些该怎么给他们?通讯方式知道,DP通讯,那其它的有点不太懂?麻烦师傅给详细说说?跪谢!

提问者:东山不再小


WWCWWC 回答道:

通讯方式:DP(profibus DP)
配置点表:从站地址及I/O信息
流程画面截图:不理解
GSD文件信息:你给它一个GSD文件,他主站方硬件组态需要安装这个,不然无法将你的从站组态到主站上。
补充问题回复:
200smart的GSD文件你要给主站方,让他安装组态主站中你的从站,然后根据双方约定好的I/O信息及从站地址,双方来执行。
你从站不需要编辑通讯程序,仅仅需要规划出一个双方认可的通讯数据交换区V寄存器地址,如4个字节的数据,你只能根据主站给你约定好的V存储区进行dp数据交换及dp从站地址设置好从站地址。
200smart的GSD文件不需要打开,如果你有step7可以根据这个文件存放地址,安装在step7中。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我们有四条生产线,甲方要求用DPT通讯,我只是上网查稍微了解一点资料,毕竟第一次做,还是有很多疑惑,不做吧又永远都不会,所以发帖请教一下会的师傅们,厂家发来要求尽快提供成套设备的通讯方式,通讯点表,配置方式,流程画面截图,GSD文件信息。通讯方式知道了,通讯点表是不是I/O点?配置方式是什么?流程画面截图是?GSD文件信息我下载了,我从站地址怎么设置?谢谢,有没有SMART200DP通讯的案列可以学习学习?