回复:大功率驱动柜冷却方式的选择

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-14 18:52:44

34楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-07-14 11:50:33的发言 >33楼

这个散热器设置到控制柜(箱)在柜外,有一些设备就是这样做的,如第三方数控设备的电源及驱动模块,第三方的机器人电源及伺服驱动模块,均是这样的方式。

设置在外部的好处是有利于散热,规划好合理的冷却风道,使热交换更合理。


以下是引用yming在2019-07-14 10:17:40的发言 >32楼:我设计的情况,驱动...

引用32楼详细内容:

我设计的情况,驱动器大都不使用单台大功率的,而是由多台中小功率的分布式配置。通常都是数台一组,安装在机械“模块”机箱柜里;变频器从几千瓦到100kW的装置。

也就是说,驱动装置完全在现场运行,生产线会产生粉尘、甚至导电粉尘(石墨);高温产生的油雾等等。

环境应该说比较差。

最早的时候,没注意冷却通道、环境设计的问题。两年后就出现装置故障。这才引起警觉。

实践告诉我。

1、当使用的驱动器不是PT(穿墙式)的,柜体要保持内部正压,这可以保证柜内驱动器等元器件干净。既然是正压,那就要安装进风(鼓风),使用进风管道,统一送“干净”的冷风。这可以保持常年干净,柜门也不需要特殊的密闭胶条。(实践证明,如果仅安装上部散热引风机,柜内是负压。柜体柜门“完全”胶条密封也没用!)

2、就像Zane大侠说的很重要,根据驱动装置散热特点,柜内要设计通风道;而不是上部安装2个引风散热风机就可以的。要设计专门的通风道,确保冷却气流只流经驱动的散热器!这才能有效给驱动器散热;对于这点,MM4的设计就很不好,而G120这类看似就经过考虑。

3、现场安装推荐使用PT穿墙式安装。柜子不开孔、不需要特殊的门封条;因为柜上没有风机,与环境没有交换气流。所有热交换都在柜外。

2年后打开柜子和新的一样。目前只有V20和G120的PM PT可以提供。




嗯。但是,很多的驱动装置并不是设计成穿墙式的,这时,就要在装置柜内设计专门的散热通风道。这点很重要。

像MM4这类一体机,它的散热片在内部,与控制板混装在一起;这就很难。但是,G120等CU和PM是分开的;散热片后置、独立。

专门设计柜内通风道,就有相当于穿墙式安装的效果。即便有灰尘、潮湿,气流只从通风道经过;不流经控制模块。

这对保持干净,很重要。