回复:300 I_Device仿真时出错:I/O访问错误,哪里错了?

企鹅村

  • 帖子

    545
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-11-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-15 15:00:39

12楼

展开查看
以下是引用我家牛在2019-07-15 14:50:35的发言 >9楼

听过qw256改成Pqw256的,没有见反过来的。

你先确保,站联上。

以下是引用zhangli0在2019-07-13 17:27:57的发言 >3楼:pqw256改成qw256

引用3楼详细内容:

pqw256改成qw256

应该是哪里设置有错误,不是没连上的原因

甜甜蜜蜜
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54710条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。