回复:关于触摸屏文字变化的问题

西门子w

  • 帖子

    136
  • 精华

    4
  • 被关注

    200

论坛等级:侠士

注册时间:2014-11-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-16 10:46:58

6楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2019-07-16 08:03:33的发言 >5楼

设置参数用内部变量?

不过这样和PLC通讯影响不大的,你只要存在参数那几个地址,就和PLC一直通讯着的,如果和博图似的,不是循环更新的话,应该对PLC的通讯影响不大

以下是引用西门子w在2019-07-15 23:11:20的发言 >3楼:而且此处职能是数字...

引用3楼详细内容:

而且此处职能是数字,没懂怎么用起来。数字怎么实现更新标识符的?请问我想设置一个界面里的参数,设置完后最后一步设置写入plc,这样就只用一下通讯,减轻通讯负担,有这样的参数或者方法吗?感谢!


以下是引用RENHQ在2019-07-15 22:46:33的发言 >1楼:你也可以做几个静态...

引用1楼详细内容:

你也可以做几个静态文本,根据你模式的不同,显示对应的文字就好了啊

我希望参数设置是内部变量,因为我又很多的设置数据连接200smart外部变量,这样多的外部变量循环更新的通讯负载太大了,想有个设置按钮,按一下设置按钮通讯传输完成后,就不用循环更新设置界面值了。这样就是设置界面的值只在特定条件下写入plc,不用循环更新数据,减轻通讯负担。


原因是还有7-8组温度参数在循环更新。加上设置界面的数据15-20组如果循环更新,那得有27-28组数据循环更新,plc估计得迟钝了。设置界面只在保存的时候更新一下,其他时候不参与通讯。