恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-17 11:21:45
43楼
大功率驱动器,发热量最大,也最怕热的是IGBT功率模组,整流模组,温度过高对它自己伤害最大。而一般电子板,即使是开关电源的电子板。不用外加的散热方式。一般也问题不大,因为它自身发热量太小了。
对大型的轧钢厂,功率特别大的驱动器,空调我认为不是最好的方案。我见到过加空调的。对动辄几万安培电流的装置的发热量,空调安装了不少,问题也不少,那么多的空调感觉还是不够给力,现象就是所有空调都是长期运行,无法间歇运行,而空调这么用不说这个电费有多少。就是这个空调的故障率大幅上升。而空调的维修又很专业。经常维修人员不能及时到位,或维修慢,影响设备正常运行。
有的轧钢厂处理的就比较好。因为大功率装置发热最大功率部分是独立的柜子,所以在柜子顶板加镀锌铁皮制作的粗大的通风管道,把这最大的热量强制抽出去。这样柜子所在的房间温度就不会太高。因为热量大部分都抽走了。这时运行空调的效果就好一些。当然缺点就是循环风带来的灰尘污染柜内,需要加通风过滤,定期清灰。
对一些制造业数控机床众多的车间,有的是采用整个车间空调化。因为这些设备的发热量并不大。有些不是空调车间的老厂房,在最热的时候建议打开所有配电柜们,关闭配电柜的空调,因为车间环境温度一般最大也就接近40度。柜内大功率驱动器都有自己的风机散热。维持和环境温度接近是可以的。热天最多一个月的时间,这时再清灰关闭配电柜门。实际证明是有效的。因为大部分数控系统配电柜配的空调功率都偏小,最热的天它已经无法平衡柜内温度。机床会经常报各种乱七八糟的警,门一打开,都没事了。
精华帖版主置评:对系统冷却的精彩描述。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主