刚好我最近现场更换CUVC板也碰到了这种情况。原因为:当初上传备份参数时 P053=3而不是7,导致用DRIVERMONITOR 下载时,只能下载15个参数。后来PMU里将 P053=7,并将离线参数也改成了7,下载时下载了452左右的参数。后来检查发现U参数没有下载成功,原因为:离线时修改P053,P927值没有改变。将P927改为7后,参数完全下载成功。不知我的经历对你是否有帮助。