恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-17 22:12:35
1楼
CU320下挂着6台S120逆变装置,控制6台电机同轴运行,其中一台一运行就报F07902故障,此时的编码器和SMC30模块都是正常显示绿灯,后检查线路没问题,更换了同型号的增量型编码器和SMC30,一上电还没运行,编码器开始显示绿灯,几秒后显示红灯,此时的SMC30一直是正常绿灯且输出5V指示也正常。故障复位后,运行电机现象还是一样,马上就报F07902,编码器还是显示红灯。
改用无编码器矢量控制运行看看电机是否能工作;
外接一个电源单独只给编码器供电看编码器是否正常。
与在用其它电机编码器互换。
请填写推广理由: