回复:编码器问题

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-07-17 22:12:35

1楼

展开查看
以下是引用yansheng007在2019-07-17 17:02:13的发言 >楼主

CU320下挂着6台S120逆变装置,控制6台电机同轴运行,其中一台一运行就报F07902故障,此时的编码器和SMC30模块都是正常显示绿灯,后检查线路没问题,更换了同型号的增量型编码器和SMC30,一上电还没运行,编码器开始显示绿灯,几秒后显示红灯,此时的SMC30一直是正常绿灯且输出5V指示也正常。故障复位后,运行电机现象还是一样,马上就报F07902,编码器还是显示红灯。

  1. 改用无编码器矢量控制运行看看电机是否能工作;

  2. 外接一个电源单独只给编码器供电看编码器是否正常。

  3. 与在用其它电机编码器互换。