       今天给大家分享下西门子300/400PLC程序维护的一些经验,但愿对大家对西门子PLC的维护有帮助,老手掠过,新手可以看看。


1)不要太相信自己电脑里面的程序,供应商调试完后移交的程序不一定就和调试完后的程序一致,特别是后期接手的PLC,在下载前一定要在线比较,使用compare with on line,比较你电脑的离线程序和在线程序,如果不一致,先把在线的不一致的模块上传到PC,确保离线程序和在线程序一致,之后再做程序修改,下载到PLC。


2)一般下载程序使用仅下载改变部分,不要全部下载,非要全部下载,请先将在线DB的数据映射到离线的DB,再下载,要不你会发现,整个PLC程序全部下载后,很多配方数据,机器数据全部变为初始数据了,之前是多少,你会一脸懵逼,你老板和生产的同事会杀了你了,生产使用的数据都没了。


3)生产车间所有的PLC程序请不要只备份在你的个人PC上,多备份一份在服务器上或者其它同事电脑上也行,因为电脑硬盘有挂点的风险,本人吃过亏,整个工厂的PLC程序都在PC上,然后开不了机了,特别现在很多用的是固体硬盘,数据基本没法恢复(机械硬盘还好,可以修复)。多增加一处备份,同时挂硬盘的概率成几何下降。


4)修改程序之前,一定要先备份,否则修改的程序有问题还原不回来,哭都没用。


5)对于已经在正常生产的PLC进行修改一定要慎重,现在工厂搞持续改进(CI)的很多,有些领导会提些不专业的改善要求,甚至有些仅仅是为了完成CI指标,要求增加一些没用的东西,仅仅写个报告,让后让你改,有些更改看似没问题,但是有可能造成致命的设备损伤,虽然我们是搞控制的,但是设备工艺也一样要熟悉,有的放矢,才知道什么能改什么不能改。


有点跑题,仅仅个人经验之谈,有用拿走,没用掠过。