回复:S120 报警F07800

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-07-18 21:01:52

7楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-07-18 18:43:28的发言 >6楼

首先,都用西门子的产品,就不会出问题了?就进保险箱了?还有设计安装EMC等等好些事情呢,你敢说你都做好了吗?


你都承认是新型号了,哪个代理商有这么大本事给你在短时间内鱼龙混杂?真有这样的,那恭喜你遇到高手高手高高手了!


说实话,生意嘛,你情我愿的,代理商不论大小是否核心,不都是为了挣点钱嘛,你压了价格,欠了钱,干嘛还要别人替你的过错背黑锅,退一万步讲,就是产品的问题,那你也该怼西门子去呀。


就是看不惯你这样的用户,搞技术的竟然如此的没有骨气,不是一点点的无耻!

以下是引用古ben在2019-07-17 19:35:58的发言 >4楼:K版,我们的设备比...

引用4楼详细内容:

K版,我们的设备比较老,整批都是CU320   (估计是当时2006年,S120最新上市的产品)  ,  坏了起码10多个CU320了。当时是直接死机了,什么灯都不亮。  送去西门子那里检测说是CU320里面的电源芯片有问题。我们的24v电源决定没有任何问题的,没有什么谐波什么的, 24v电源也是西门子的电源。没问题的,是CU320的质量问题。


我说西门子代理供应商出问题,是因为,,,,你懂的,市场鱼龙混杂,什么货都有。真真假假,我们判断不出来。



最近两三年好了,CU320没有故障了。现在是直接找西门子买了,不找代理商了。

以下是引用kdrjl在2019-07-17 08:38:43的发言 >3楼:@古ben “我这里的...

引用3楼详细内容:

@古ben “我这里的CU320坏了不少, 最后查出是西门子代理供应商这个环节出问题了”

--

真够新鲜的,代理商出什么问题?指导你们接错线了?假如说,没有接错线,没有插错插头,没有电源故障,这玩意能坏?不可理解都。


10年来,用了那么多的CU 320-2(包括CU310-2),从来没有发生过控制器坏的。SINAMICS的驱动产品,我这的硬件可靠性毋庸置疑。只在重庆有一台PM250功率单元用了3年,不知啥原因烧了。PM250的硬件结构,太紧凑了,一旦硬件有事,就是一塌糊涂。废掉了。但与其配套使用的CU250S-2安然无恙。我目前仅此一例硬件故障。

zane版,我来解答你的疑问:

1,“设计安装EMC”问题, 我们的项目是西门子工程师过来安装调试的,100%如假包换的西门子的工程师。项目验收也是西门子权威的。安装质量耐得住推敲。即使是EMC的问题导致的,那么,为什么我这几年EMC自己就好了?  我们不太懂EMC。就知道,坏了就换。 近几年CU320没问题了。  问题重点是,这几年我们CU320没有问题了。


2,我并不知道市场怎么运作,怎么个以假乱真。我不知道市场发生什么事,遇到什么造假高手,我不知道,因为我不直接购买,我不直接与供应商接触。但是我们统计并发现问题了,可以改供应商。


3,我公司规模比较大,压价钱是真的,(相信所有企业都会货比三家)。但是绝对不会欠供应商的钱的,公司是国内前200强的企业。


4,前面讲到,CU320送到北京西门子那里检查,给的结论是CU320电源芯片有问题,西门子的说法我们的现场24v电源有问题。 这种说法也不太科学,用的是西门子的24v电源,而且这十来年都没换过电源。到现在,电源还是很好的。


5,关于Zane版的质疑,我有所感悟,我们作为甲方,有时会判断错误,或者误会了供应商,忽略了西门子产品缺陷问题。 但是我们要解决问题,换供应商是其中一种方法。估计真相就是西门子产品的缺陷啊。

估计西家也不会承认自身的产品有缺陷这一论证。 


6,希望Zane不要太过在意我自身遇到工作经历。并没有添油加醋,句句属实, 若有冒犯,实在无意。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!