最近连续两台设备S120报警F07800,更换CU310-2DP控制单元后正常。想了解怎么解决和规避这种故障。
不好意思,把楼主的正事儿耽误了,我负责以我的经验解答一下
楼主,S120 AC/AC系统出的F7800故障,
是CU310-2DP与PM单元之间出现了通讯问题,跟Drive-Cliq接口及电缆没有多大的关系;
最大可能是CU与PM之间的插口出现了问题,比如现场的振动,潮湿及腐蚀性气体,过高的环境温度,导致CU与PM间的的接口接触不良;
严重的EMC干扰问题,导致CU与PM的通讯出错;
CU与PM之间固件版本不兼容的问题,导致CU与PM的通讯不稳定;
所以,只换CU不是解决之道