“前面讲到,CU320送到北京西门子那里检查,给的结论是CU320电源芯片有问题,西门子的说法我们的现场24v电源有问题。 这种说法也不太科学,用的是西门子的24v电源,而且这十来年都没换过电源。到现在,电源还是很好的。”
用西门子的电源怎么啦,用西门子的电源就永保不出问题吗?
我就遇见过多起用西门子电源还反复烧CPU或CU的案例,最后都是换电源或清理电源解决问题的。
西门子24V电源确实好用,但也不能保证它永远输出就是24V的,那还要看上级供电的质量的。
见过有的设计是在控制柜内增加隔离变压器,然后再用于控制器。
还有的直接用UPS供电。
现场设备故障损坏板卡的原因是复杂的,还是需要找到主要原因的。