回复:S120 报警F07800

aa13123

  • 帖子

    4593
  • 精华

    26
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2008-10-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-19 06:59:02

11楼

展开查看
以下是引用Zane在2019-07-19 00:07:26的发言 >10楼

 “前面讲到,CU320送到北京西门子那里检查,给的结论是CU320电源芯片有问题,西门子的说法我们的现场24v电源有问题。 这种说法也不太科学,用的是西门子的24v电源,而且这十来年都没换过电源。到现在,电源还是很好的。”

用西门子的电源怎么啦,用西门子的电源就永保不出问题吗?


我就遇见过多起用西门子电源还反复烧CPU或CU的案例,最后都是换电源或清理电源解决问题的。

西门子24V电源确实好用,但也不能保证它永远输出就是24V的,那还要看上级供电的质量的。

见过有的设计是在控制柜内增加隔离变压器,然后再用于控制器。

还有的直接用UPS供电。

现场设备故障损坏板卡的原因是复杂的,还是需要找到主要原因的。