以下是引用乐乐2716在2019-07-09 11:18:15的发言 >1楼

我怎么觉得这个设备运行3年之久,信号干扰的可能性比较小呢,因为如果信号干扰也应该一直有,间断出现应该是元器件的故障可能性比较大,要有干扰也要看看是不是近期有新加的设备,这种情况出现查起来确实比较棘手,如果条件允许,可以替换一下元器件,排除一下硬件问题

不是说使用了三年的设备开始没有干扰后面就没有了,随着时间的推移,其实现场条件有改变了,如环境潮湿,电缆的绝缘变化等等,可能就会有干扰现象发生了。