回复:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-19 10:34:13

5楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2019-07-18 17:42:16的发言 >

ALM模块,80KW,6SL3130-7TE28-0AA3;

想知道如何选变压器220变380,另外,使用了变压器对能量反馈等功能是否有影响。

楼上说的没错,首先要确定3AC220V的用户电源,最大允许的负载功率是多少?然后再说变压器与装置的容量比。


理论上变压器的容量比,其裕量并不重要,因为只要3AC220V电网的容量远远大于装置容量就可以。如果电网容量达不到80kW的3-5倍,那就是问题了。针对ALM的100%回馈而言。