回复:ET200eco和ET200sp的选择

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-19 10:41:25

3楼

展开查看
以下是引用应声虫在2019-07-19 10:11:45的发言 >2楼

我真有20几台变频器,也真想把变频器放在机构附近,这个西门子也有解决方案?请问是ET200sp吗?

以下是引用yming在2019-07-19 10:01:59的发言 >1楼:eco防护等级高,现场...

引用1楼详细内容:

eco防护等级高,现场脏,不怕。

ET200SP是比较新的系列,优点就是体积也比较小、配置比较灵活。现场不太脏,自己做个小柜子附在生产线的成组设备上。


如果分布式设备带驱动(变频器之类),它也是分布式IO;如果相关,它上面的DIO、AIO也是分布式IO。一样可以作为控制器的IO使用。

如:外部有20几台变频器,总的IO数量也不少。

我就是用MM440+DP模块;G120 CU240-2PN之类的完成。只要IO数量够控制要求。

不够的旁边附加个ET200SP。

4台变频器一组,(DI6X4;DO3X4;AI2X4;AO2X4)通常都够了。因为变频器都是通过报文启停;速度给定的。它上面的端子基本不用于变频器的控制。

例如:设备上的液压系统的换向;也是行程开关接到变频器上,利用变频器内部的自由功能块,做逻辑计算。自动控制设备上的液压方向阀;

IO控制器既可以通过报文PZD知道IO状态;也可参与控制。

西门子每种变频器都是CU;都有自由功能块;分布式IO这个功能。

就是看它的角度问题。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?