以下是引用天天向左在2019-07-19 08:43:18的发言 >3楼

请问大神,本体上接地能和本体上的M短接吗

以下是引用YUKJ在2019-07-18 18:14:08的发言 >2楼: SMART本体上...

引用2楼详细内容:

 SMART本体上接地、485串口的5脚,各种模块(包括信号板上)的接地端子,都是小电流(弱电)保护。电机的接地也是保护,但它是大电流(强电)保护。如果你的设备安装场地的接地系统是合格的,则所有的接地保护可以连接于这个接地系统。

但是,国内,特别特别是一些小单位,对接地系统没有足够重视,接地系统往往是不合格的。在这种场合下强电弱电接地保护混安装在同一点接地是存在危险的。

本体的M是电子板的0V。和本体的接地端子是不通的。