 回楼上的  “本体的M是电子板的0V。和本体的接地端子是不通的。”    不通只是口语,没有严格的数量关联。


PLC的M和接地端子之间连接有一个几百K~2M欧姆的实体电阻器,并且并联一个实体的电容器。不同PLC的数值不同, 200 SMART的这个电阻器可能是1M欧姆。