恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-19 13:37:59
9楼
你这个现场和我们是一样的,我们有个物料拖板上楼就是叉车上的。
原来是在链板有个光电检查物料到位,然后叉车离开摆放物料的地方有个光幕布,叉车离开后二个信号均正常,自动 启动设备链板记动运行,后来发现有次意外故障,物料倒了!
于是在原有的基础上增加一个2位的 315HZ 的点动无线模块接到 PLC 的输入 I 点上,多配几个遥控器,物料拖板放好,由叉车司机在车上确认后按下无线启动按键才可运行,每个叉车上挂一个遥控器,双点遥控器一个信号点为启动控制,一个信号点为传送链板急停控制。这样很完美!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主