以下是引用YUKJ在2019-07-19 11:45:58的发言 >4楼:
不合适。
PLC本体的接地端子与M之间是通过一个并联的RC连接,R约几百K, C约0.几u。猜想这样做的作用一是既能泄放浪涌,二是避免外部设备绝缘破坏可能引起PLC输出短路。 如果你将本体上接地能和本体上的M短接,后者的保护功能将消失。
以下是引用天天向左在2019-07-19 08:43:18的发言 >:请问大神,本体上接...
以下是引用YUKJ在2019-07-18 18:14:08的发言 >: SMART本体上...
谢谢大神回复。