回复:大功率驱动柜冷却方式的选择

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-19 17:28:11

45楼

空调房图示:

说实在,原电柜空调的风道设计还是蛮有意思的,冷风的出风口用扁型pvc管及软连接直接连接到发热元件的入风口,出风口上方为空调的进风口。

另一则空调房:

空调房采用5mm厚度的防火岩棉板,隔热保温,防火。该空调房因现场环境限制,主机架在空调房屋顶,房子温度显示在另一侧,方便操作员监控。

由于工厂环境因素,类似的空调房在工厂应用还很多。主要针对于大功率元件、发热量大的控制柜;另外,针对于工作环境要求高的精密设备,如三坐标检测室、激光标刻机工作室均安装有空调房。

由于,让空调更能够方便与发热元件的热交换,我拆卸了电柜门,这样一来,公司的安全督察找上门来了,以至于我无力应对而索性把控制空调房上锁为止,躲避安检,但是这个总不是办法。

在公司另外针对于环境非常恶劣的电柜降温,到是一个方法。如给涂装工厂的众多机器人控制柜,因为机器人实际热耗散相对于大功率元件要小的多,但是,空气中的粉尘非常多,很快会堵塞到控制柜的轴流风扇,依靠清理、吹扫更本无法实际解决问题,后来索性放弃了清理、吹扫,而改为用冷风管道降温(直接在控制柜开冷风口,进入控制柜,相当于大家在讨论的控制柜正压方式),这样解决了拆卸柜门的安全问题,但是,这种方法仅仅只是针对小功率器件的。

在没有条件使用空调降温的环境下,采用风机强迫冷却一定要选择好采样的冷却空气源,如果有条件在工厂早期设计设备布局前提前设计好大功率设备的冷却降温,有利于整体工厂的布局合理性和使用的可靠性,同时,降低日常维保的工作强度。

另一个建议是针对岗位上员工的工作环境,过去在没有完善工厂冷却风管前,排风扇是工厂主要夏季冷却装置。由于是属于移动设备,乱拉乱设排风扇电源线的现象在夏季到处都是。为排除安全隐患,化大力气改造工厂的水冷风管装置,这样可以杜绝大部分岗位的用电安全问题。


精华帖版主置评:不错,有图有说明。谢谢分享!-yming

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。