回复:西门子PC连接组件(6SE6400-1PC00-0AA0)

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-20 16:15:27

17楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2019-07-20 15:45:24的发言 >16楼


我的Step7里面也都安装 Drive ES软件了,项目显示都完整,所需的软件包都齐全,这是通过PC面板连接的,搜索出来的站点。为何在Starter中无法通过项目里它的部分与其建立连接呢?

以下是引用yming在2019-07-20 11:26:47的发言 >:项目里面的连接?S...

引用详细内容:

项目里面的连接?

STEP7 要安装 Drive ES软件,才能集成STARTER。才能有STARTER 调试功能。


启动使用STARTER 有两个连接选项。一个是通过网络;另一个是直接连接。

每种都要在 系统设置(控制面板)的PC/PG Settings 选择配置是哪个通讯端口(硬件)和协议。



哦,你是说STARTER中的项目?

那是因为STARTER不认为这是项目中的那个通过网络连接的同一个设备。

如果地址一样;就认为是一样的。覆盖项目中的设备,那太容易出问题了。

两个连接方法是不同的,记录的连接配置也不同。


这时,就是勾选直连的装置,接受Accept它加入到项目中;选择它,右键选连接,上载全部参数,重新命名“直连的设备”。


不建议修改项目中网络连接的连接方式。