以下是引用且行且珍惜PLC在2019-07-19 16:24:31的发言 >7楼

感谢回复。


这样,只能防止下错配方,但是,同一个配方,操作者改了配方内的参数,忘记下载,就不能体现出是否已经下载了呀。

以下是引用RealWu在2019-07-19 09:21:32的发言 >6楼:我是这样做的,在配...

引用6楼详细内容:

我是这样做的,在配方当中加个字符串,然后将这个字符串作为型号描述显示在右上角,操作工只需要看右上角的型号与当前排班的型号是否一致即可。



网上查到这个西门子官方的链接应该对你有用处

用的是winccflexible,大概看了下应该是通用的。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/82636636/wincc-flexible%E9%85%8D%E6%96%B9%E4%B8%8Eplc%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%AD%A5?dti=0&lc=zh-CN

然后你可以通过按钮来下载同时自己触发个弹窗