回复:运行中的G120炸机了

你以为你是谁

  • 帖子

    4602
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-21 14:42:10

14楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-07-21 14:36:09的发言 >12楼

离心水泵上使用,是很普通的运用啊,楼主是什么行业的,这么有钱,风机水泵控制使用这么好变频器。

以下是引用你以为你是谁在2019-07-21 14:11:02的发言 >10楼:设备应用在离心水泵...

引用10楼详细内容:

设备应用在离心水泵上,正常使用在40Hz左右。这台机器不带内置电抗器,也没有安装进线电抗器和输出电抗器。

以下是引用Zane在2019-07-21 14:02:50的发言 >7楼: 首先,请楼主描述...

引用7楼详细内容:

 首先,请楼主描述一下应用场景

其次,PM240-2是带内置电抗器的还是不带内置电抗器的,不带内置电抗器的是否配置了电抗器?

第三,多轴应用是否有共母线?要知道新版的PM240-2不支持共母线应用了


楼主也就坏了一台,不要轻易下结论是批次问题,而是应该认真分析故障原因,以免换上备件后再次故障造成损失。

是常规应用,过程是冶金过程,产品是化工产品。非常重要的设备,水泵断水会烧坏设备的,损失很大的。G120只是MM4的升级产品,算不上最好的变频器吧?