以下是引用利华在2019-07-15 17:16:39的发言 >10楼

楼主厉害!我想请问一下楼主,V90用的是绝对值编码器时如何通过PLC设置参考零点?使用模式7的话断电再上电它的当前位置值又回去了?有没有什么办法解决?谢谢

参照《V90_PN操作手册》的第“6.5.7”节。使用模式7回原点完成后,等电机完全停止,按照如下操作:


操作完毕后再将参数“P0977”设置为1并等待该参数自动复位为0。