回复:运行中的G120炸机了

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23182
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-21 23:48:24

33楼

我不觉得电容有问题。

看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。

你们觉得呢?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

推荐帖推荐理由:独到见解,也是很有道理的,点赞。(推荐人:HUANGZE75)