恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-22 07:43:57
35楼
我不觉得电容有问题。
看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。
你们觉得呢?
接地是通过PE端子接到机柜外壳,外壳都是接地的,前面说过了,专业单位检测接地电阻合格,才给出报告的。同时,接地端子还通过4芯的电机电缆接到现场电机的接地端子上了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主