回复:运行中的G120炸机了

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-22 07:52:01

36楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2019-07-22 07:43:57的发言 >35楼

接地是通过PE端子接到机柜外壳,外壳都是接地的,前面说过了,专业单位检测接地电阻合格,才给出报告的。同时,接地端子还通过4芯的电机电缆接到现场电机的接地端子上了。

以下是引用yming在2019-07-21 23:48:24的发言 >33楼:我不觉得电容有问题...

引用33楼详细内容:

我不觉得电容有问题。

看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。

你们觉得呢?

你的接地合格说法,只是安全接地。

我说的是供电的电源系统的接地。两码事儿。

看29楼 图片。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?