以下是引用yming在2019-07-21 23:48:24的发言 >33楼

我不觉得电容有问题。

看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。

你们觉得呢?

今天早晨,再次开会讨论这个问题。现场的检修人员,透露一个非常重要的消息,在炸机之前,机器报F7902故障码。他们认为是电机的问题,再次启动变频器,检测三相输出电流,结果不到三十分钟,就炸机了。但是,现在换了备机,一切都正常,电机和电缆应该没有任何问题。