发布于 2019-07-22 07:56:12
38楼
你的接地合格说法,只是安全接地。
我说的是供电的电源系统的接地。两码事儿。
看29楼 图片。
引用35楼详细内容:
接地是通过PE端子接到机柜外壳,外壳都是接地的,前面说过了,专业单位检测接地电阻合格,才给出报告的。同时,接地端子还通过4芯的电机电缆接到现场电机的接地端子上了。
引用33楼详细内容:
我不觉得电容有问题。
看图片,是装置接地有问题;导致进线处 滤波器外壳温度过高;进而导致旁边的电容温度过高,内部压力过大,爆开而已。
你们觉得呢?
明白版主的意思,动力变压器就在隔壁,距离只有十来米,接地网都是通过扁铁连通的。