今天早晨,再次开会讨论这个问题。现场的检修人员,透露一个非常重要的消息,在炸机之前,机器报F7902故障码。他们认为是电机的问题,再次启动变频器,检测三相输出电流,结果不到三十分钟,就炸机了。但是,现在换了备机,一切都正常,电机和电缆应该没有任何问题。
哦?去执行 1900了?
如果确有进线电源滤波器,看来更像是电源系统接地问题了。
电机感应电压,通过电机带PE的4线电缆,经由滤波器PE直接返回到相线。造成滤波器发热过大。(本应是:进线滤波电流+电机泄露电流一起返回到变压器中点的。)
而变频器的PE端接这个接地网可不怎么样。
要有红外成像,看看进线那个BLOCK表面温度。