恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-07-22 09:40:57
43楼
分析的有道理,照片中炸的电容都是挨着进线电抗那一面的,在维修实践中经常会遇到PCB板上的电解电容,因为离高发热的铝散热器或大功率功率管很近,而导致电解电容炸开,或者失效。这个分析或许应该为后续的变频器内结构布局有启示。
另外我接触的西门子外置进线电抗的温度确实都是很高,内置的温度是多高,因为散热条件不如外置的,温度不会太低。
L大侠一语中的,问题应该就在这里了,运行中的进线滤波器是发热的,烫手的温度估计都在70~80℃左右。何况是这个没有空调的配电室,环境温度确实高。发热的滤波器把附近的电容器烤炸了。看来以后这种内置滤波器要慎重选择了,不是什么场合都可以随便选的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主