回复:运行中的G120炸机了

你以为你是谁

  • 帖子

    4609
  • 精华

    11
  • 被关注

    316

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-07-22 09:40:57

43楼

展开查看
以下是引用LLLWH在2019-07-22 08:41:20的发言 >41楼

    分析的有道理,照片中炸的电容都是挨着进线电抗那一面的,在维修实践中经常会遇到PCB板上的电解电容,因为离高发热的铝散热器或大功率功率管很近,而导致电解电容炸开,或者失效。这个分析或许应该为后续的变频器内结构布局有启示。

   另外我接触的西门子外置进线电抗的温度确实都是很高,内置的温度是多高,因为散热条件不如外置的,温度不会太低。

以下是引用看雪001在2019-07-21 18:49:38的发言 >30楼:怎么没看到冷却风扇...

引用30楼详细内容:

怎么没看到冷却风扇在哪里?

炸电容,无非直流母线电压过高,或者温度过高导致绝缘性能降低;看图片炸毁的电容在功率器件旁边,是否温度过高引起的呢?

L大侠一语中的,问题应该就在这里了,运行中的进线滤波器是发热的,烫手的温度估计都在70~80℃左右。何况是这个没有空调的配电室,环境温度确实高。发热的滤波器把附近的电容器烤炸了。看来以后这种内置滤波器要慎重选择了,不是什么场合都可以随便选的。

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8123条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。