老的工厂一般都是三相四相,新的工厂要求三相五线,老的工厂虽然没有保护零线,但车间的金属结构和设备的配电柜是通的,车间的金属结构和供电变压器的中性点是必须连接的。构成了事实上的三相五线。一般穿线钢管都会有螺栓用于把车间的金属体和电控柜连成一体,这样变频器的金属外壳和配电柜通过螺栓连接也应该是通的,虽然不规范。本案例的照片看不到保护零线并不一定变频器的PE保护零线不通。这个案例和电抗器的温度有关基本是确定的,因为就是挨着电抗器的那一侧电容炸了。电抗器高温的原因楼主可以按照y版的提示看一下您的故障变频器的外壳是否是悬浮了。您的柜体是否有PE,PE是否和变频器的PE通。
通或者不通代表的电抗发热的不同判断,但故障原因还是电抗发热引起的。